广东粤铜电力母线槽有限公司2025-01-22
母线槽载流量的国家标准,主要源自GB 7251系列。 GB 7251.2-1997 对母线干线系统提出特殊要求,确定载流量时,要考量母线槽的工作制、绝缘耐热性、环境温度等。确保正常工作时能承载实际负载,短路时也能承受热、电动力冲击而不损坏。 行业标准中,JB 8511-1996 规定空气绝缘母线槽载流量,不同规格在 25℃标准环境下有对应值,温度升高时,按修正系数调整。JB/T 9662-1999 针对密集绝缘母线槽,因散热条件差异,同等条件下,载流量会略低于空气绝缘型。 此外,等同采用 IEC 60439-2 的 GB 7251.2-1997,明确不同海拔、环境温度、安装方式下,载流量的计算与修正方法。比如,海拔超 1000m,空气绝缘变弱,载流量需降低;通风不良处,也得依散热情况调整。这些标准保障母线槽安全稳定运行。 以上就是母线槽载流量国家标准的介绍,要是你对具体修正系数或特殊环境标准感兴趣,我可以进一步展开。